badmax1000 - 21.04.13 12:19
Hallo!

Nachdem bei mir gestern ein Lichtsignal trotz Vorwiderstand den Hitzetod gestorben ist,
habe ich mal alle Ein,- und Ausgangsspannungen am Signaldecoder
(Kuehn WD10) gemessen.

Eingangsspannung Trafo 17,4 Volt AC
Eingangsspannung Digitalzentrale 14,6 Volt DC (TrueRMS)

Ausgangsspannung am Decoderausgang 21,2 Volt DC

Wie kann es sein, dass bei den niedrigen Eingangsspannungen
eine so hohe Spannung am Decoderausgang anliegt?

Gruß

Peter

Hallo,

Das könnte z.B. ein Fehler in der Verkabelung sein, oder ein Messfehler...
Hast du mit beiden Polen vom Messgerät immer direkt am Decoder gemessen?
Bzw. gegen welchen Pin hast du die Ausgangsspannung vom Decoder gemessen?

Gruß
Reiner
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:

Eingangsspannung Digitalzentrale 14,6 Volt DC (TrueRMS)


Was heisst TrueRMS im Zusammenhang mit DC  ?
Oder meintest du AC ?
Dann wäre es klar.
Durch die Gleichrichtung im Decoder der AC ergibt sich eine höhere DC .

Jürgen H.
Hallo!

Verkabelungsfehler + Messfehler schließe ich aus.
Die Digitalausgangsspannung am Ausgang der Zentrale hab mit einem True RMS Digitalmultimeter gemessen
Gemessen habe ich von 1-->C oder von 2-->C
C ist die jeweilige Masse des Decoderausganges, 1+2 die jeweiligen "Schaltausgänge".

Gruß

Peter
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:

Verkabelungsfehler + Messfehler schließe ich aus.


Den Fehler habe ich auch schon öfter gemacht

Hattest Du während der Messung etwas an den Decoder Ausgängen angeschlossen, oder waren die offen?
Was zeigt "1" für eine Spannung, wenn "2" die zu hohe Spannung anzeigt (und umgekehrt)?

Grüße
Reiner
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:


Eingangsspannung Trafo 17,4 Volt AC


Ich nehme an du meinst Ausgangsspannung Trafo. Eingangsspannung Trafo ist 230V AC (oder 115V AC in den USA)
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:


Eingangsspannung Digitalzentrale 14,6 Volt DC (TrueRMS)


Ich nehme an du meinst auch hier was anderes, sonst wäre Ausgang Trafo = Eingang Digitalzentrale. Oder was ist da dazwischen? Also wo sind die 14,6V und DC ist immer True....

Zitat - Antwort-Nr.: | Name:


Ausgangsspannung am Decoderausgang 21,2 Volt DC



Wenn die 17,4V AC stimmen, dann rechne ich so:

(17.4-1.4)*1.4 - 0.8= 21.6      Gleichrichtung und Endstufe in der Zentrale (Sinus zu Gleichspannung)
21.6-0.4 = 21.2               Gleichrichtung im Decoder (Rechteckspannung zu Gleichspannung)

Den Spannungsfall über die verschiedenen Halbleiter hab ich mal so geschätzt, 0,7 für normale Dioden und 0,4 für MosFET und 0,2 für Schottky aber es kann sich auch ein klein wenig anders verteilen.

So warum sollen da _nicht_ 21,2V rauskommen?

Gruß,
Harald.

Zitat - Antwort-Nr.: | Name:

So warum sollen da _nicht_ 21,2V rauskommen?


Stimmt! Das ist ja "AC" an der Versorgung...

Gruß
Reiner
Hallo!

Also... mit Eingangsspannung meine ich natürlich die Spannungen die an den
Eingängen des Decoders anliegen.

Also nochmal richtig:

Ausgangsspannung Trafo 17,4 Volt AC
Ausgangsspannung Digitalzentrale (DCC) 14,6 Volt DC (TrueRMS)

Ausgangsspannung am Decoderausgang 21,2 Volt DC (mit angeschlossener LED+Vorwiderstand)
Ausgangsspannung am Decoderausgang 0,0 Volt DC (ohne angeschlossenem Verbraucher)

Gruß

Peter

Hallo Peter,

Die Lösung hat Harald in #5 geschrieben!
Bei 17.4V Wechselspannung an der Versorgung des Decoders bekommst du an den Ausgängen ziemlich genau Deine 21,2V.

Gruß
Reiner


Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->

Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account





Zum Seitenanfang

© by 1zu160.net;